日常生活小贴士
1.室内照明(如会议室、值班室、餐厅等楼堂馆所)在自然光满足要求情况下,停用户内照明,并做到“人离灯熄”,杜绝无效亮灯。
2.户外照明(如装置照明、走廊灯路灯、围墙灯、车棚照明等)要根据自然光亮度及时调整灯具开停时间,杜绝无效亮灯。
3.空调使用,须设定温度在26℃及以上、掩闭门窗,并做到“人离空调关”。
4.短时间不用电脑,设置“睡眠”模式,长时间不用电脑,关闭电源。
5.办公室的打印机、扫描仪、煮水壶等用电设备设施在下班后要及时关闭电源。
6.电视机(显示器)屏幕调成中等亮度,既能省电又能保护视力。
7.尽量少使用一次性杯子、一次性塑料袋。
8.办公用纸须双面打印。
9.每天少抽一根烟,可以降低二氧化碳的排放。
10.自来水水龙头实施限流,洗手洗杯子等要用细小水流,并在用洗手液搓手不需用水时暂时关闭水龙头。
厂区节能小贴士
1.现场机泵做好“节能机泵”标识,优先投用节能机泵。
2.根据天气状况及温度要求,及时停运空冷风机或减少循环水用量。
3.严禁装置循环水用作冲洗水或任意排放。
4.换热器的换热效率达不到设计要求的加热设备,及时切出检修或清理。
5.循环水进出装置温差应不小于6℃。水冷器进出温差小于4℃的,应实施串级用水。
6.在生产许可的情况下,非大型机组、非重要机泵正常切换安排在用电低谷时段进行;大型机组、重要机泵正常切换安排在用电平时时段进行。
峰段:9:00-12:00;19:00-22:00;
平段:8:00-9:00;12:00-19:00;22:00-24:00;
谷段:0:00-8:00
7.在不影响正常生产和产品交库、外运、不堵库的情况下,临时性的转油、倒油和物料的输送、外送,安排在用电低谷时段进行。
8.尽量将可间断运行机泵安排在用电低谷时段运行,对于无法安排在用电低谷时段运行的机泵,应尽量安排在用电平时时段运行。
9.发现漏点,要挂漏点牌,并注明挂牌时间。漏点自挂牌时间起7天内完成包扎处理。
10.加热炉简单炉型炉膛负压-20Pa~-30Pa, 多炉合一炉型炉膛负压-50Pa~-60Pa;烟气氧含量裂解炉1%~3%,其它燃气炉2%-4%。
11.塔斧器回流比控制要小于设计值或模拟值。
12.根据临氢装置负荷及时调整轻油比。